發表於 2007-4-11 15:08:47 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
EFT 主要來源是因為在電力系統中有開關瞬間所產生之瞬間高壓雜訊 有時甚至到達4kv9 W5 d) {3 [, K* k5 ~" @  z( z  l
* d- X; P+ b0 P( _& T
依據法規:IEC 61000-4-4 CNS13022-2  {1 \/ X/ p, I" X) ?2 g; p
  {$ N7 `- i8 J9 y, m1 D& v5 b
其他我有做成的資料可以參考5 A3 t6 P% s% h! c3 A

! B( i% i8 K- d/ U8 n  s* R! b[ 本帖最後由 cuban487 於 2007-4-11 03:30 PM 編輯 ]

本帖子中包含更多資源

您需要 登錄 才可以下載或查看,沒有帳號?申請會員

x
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空間QQ空間 騰訊微博騰訊微博 騰訊朋友騰訊朋友
收藏收藏 分享分享 頂8 踩 分享分享
2#
發表於 2007-5-8 17:12:01 | 只看該作者

EFT

想請教一個問題
! P: H4 s; E( u5 u7 h4 l* a+ D& L: \% I: Q9 ?* L
我同事說  所謂的EFT   是指在AC端   以地線為基準   朝火線打一雜訊(KV)# K/ h; c( i# }7 Y

+ H) w, B+ R/ \4 S% ^或是以火線為基準   朝地線打一雜訊(KV)
$ `& `6 |# F, A1 I4 b$ K2 B6 [& z' _8 s: ]! a3 _( _1 Z9 G
是這樣子嗎
' @& ?" R4 z; \+ c! k) g, r  l3 l) u: `
如果是這樣子   對我DC端的GND: G" W2 F5 b, y5 Z% M* W# h/ v

) t$ J' w% Q" q8 x, P' z3 {會造成影響嗎
. U8 ~' w) c7 s" z3 B% s" [7 j! i: y3 V) h( Z' V* c
因為有一個客戶給我的報告上面寫  F& O. |! x. H5 X
EFT    VCC  1KV (指VCC打1KV)      GND   4KV(指GND打4KV)
$ q$ W8 U+ _& C- S
3 E0 t1 [" m6 n6 ?' Q2 T這報告我就不是很清楚- G% p0 G# `  q1 }( t0 o/ y
我同事說這不算EFT的報告% _/ X: q0 p* k5 V# o
是這樣嗎
" d' ~0 F5 ?) [9 [" {9 C
2 m% d$ t8 w/ s+ r: o
3 y( l3 `) d+ T7 R- V$ e一個EMC的新手尋求解答3 T, p1 q- h9 x4 h" z
+ i) `0 x) `1 f% E# C
謝謝大家
3#
發表於 2007-7-17 12:05:20 | 只看該作者
其實你同事說的這種方式也是可以測...+ W$ r, K6 `% l* ~- o8 d: ?7 I
不過Standard上所提的測試圖並沒有提到分開測試,我之前待的Lab是用L+N+PE一起測!
" P% Y8 c' ~' q  F: J4 Z$ c比較符合standard測試...

本帖子中包含更多資源

您需要 登錄 才可以下載或查看,沒有帳號?申請會員

x
4#
發表於 2007-9-19 11:29:18 | 只看該作者

回復 #2 victor78t 的帖子

EFT的測試是將測試的干擾訊號加載到AC Line上,有各別測試每一條AC Line,也有一次加載到所有的AC Line上
. y$ r$ l: r3 l$ a0 D& X/ Y但看測試認證的機構的測試方法。我們自己在測試會先各別每一條AC Line先打一次,最後再一起加載打一次,每次60s& X2 C0 `" Q. i! A
一般的防制:1. 就看你的電源是否能將這個干擾隔離或濾除 2. 就看你的電路及零件的耐受性。
* }* N' M, {. V% G1 j. k不管他是加正脈波或負脈波,若電源無法阻擋,則將在電路上產生高頻高壓的短突波干擾
5#
發表於 2007-12-17 09:08:24 | 只看該作者
正好公司有相關的問題6 s$ w( m* ~7 l5 B3 j. g
好像不錯看的樣子 感謝大大無私付出
, q+ E* h7 ~3 {) ]8 |! `趕快來去看
6#
發表於 2008-1-25 15:39:26 | 只看該作者
最近正好想學習EMI方面的工作                                                              L( [5 K: B# F" H9 X
這份資料對我一個新手或許有幫助3 m3 M8 O) |( k* \
Thank you!!
7#
發表於 2008-2-19 09:58:56 | 只看該作者
EFT我覺得對很多產品都是很重要的; ~' X$ S1 U8 B4 H% h5 G  F- @
但也是很多RD很頭痛的一個問題
) H/ H3 N+ t; ~4 r! A- q, m3 D感謝分享這麼不錯的資料
8#
發表於 2008-2-20 01:54:39 | 只看該作者
EFT算是CE EMS裡面的耐受性測試之一,主要的目的是針對透過AC
9 {6 K8 T- @3 y1 ~! N# H2 Aline連接到外部為主(Ex.power adapter or 透過AC電源供電的設備)  |6 I( X8 j  m4 J
已法規上來說,對GND測到2KV就已經可以算是pass了,如果要更高,
, W0 b) v* W7 u; O* Q' J6 X則是依照客戶的需求來做定義,至於DC的部份,法規上是不用測試的,
9 `  A3 c2 T; |另外還有一種就是針對cable(一般來說超過1.5m且連接到外部)來做測試
4 D# F0 q) \" x! X# o8 F7 ~,用外部干擾電壓以輻射的方式進行干擾
9#
發表於 2008-2-26 00:34:40 | 只看該作者
剛好工作上有遇到~~
4 e  p; ?/ r3 s
' @: V, B, k- T) T) L1 r請問 這種規格一般都是指成品階段 ~~
( W6 M5 R$ ]" G" M/ [那是否有講 die level 的 , 因為我是在IC設計公司上班的 ,  所以想問問 ,
) z% P9 K* V& G) ?9 b: h5 m4 t( G因為就算是IC耐不了這麼高的EFT , 一樣可以從board level去解決 , ~~. G7 |0 i0 _. o( u1 i9 s; ^1 z
但是公司所賣的市場多是 die ~~~ , 所以有這方面的規格嗎??
10#
 樓主| 發表於 2008-3-24 10:05:17 | 只看該作者
雖然法規沒強制定義DC部分
' g% ?$ p# ]- S1 y4 h5 v請問各位有人在测DC嗎??
4 R1 h0 \: f- V7 {' B; l用來做公司的內部規範可以嗎??9 f8 E1 G; ?9 x+ j  [3 [
EUTED車燈,汽車電子儀表
11#
發表於 2008-4-30 19:53:59 | 只看該作者
看過幾次EFT測是好像都只有打AC端2 j( N4 d+ g5 l% S! D1 @
我還沒有看過打DC的
; }% z% @6 {& J記得有依次看飛利普的安規人員打EFT一個輪迴要打8個小時~~
3 x2 P+ t  L, n說是菲力普安規的規定~~
/ w$ ^0 [5 j- e真的要打這麼嚴格??
12#
發表於 2010-3-5 14:54:51 | 只看該作者
sigh,EFT是个大问题,感谢分享。
13#
發表於 2010-5-23 11:21:14 | 只看該作者
EFT測試只有打AC端,是指電源輸入交流電嗎?( e0 S4 l0 ~( ^: [& e3 y, k, J
可是我們公司ic都是使用DC電源去做測試,8 H9 ~9 [! P2 B- @: ^3 U
這樣會有什麼差異嗎??4 C+ E" l9 c& _! A$ B& [* x8 T
謝謝各位大大的分享。
14#
發表於 2010-7-26 18:39:37 | 只看該作者
感謝大大無私分享歐  真是太棒了  趕快來參考看看& \% y; d. ~, U1 n6 a! i
電磁相容設計  真是一門很大的學問  尤其是它又看不見# m1 W: R7 g& @& V) V( H
一定要累積經驗
15#
發表於 2010-10-6 19:09:58 | 只看該作者
感謝你無私的奉獻----已經悶好一陣子---一直無法突破
16#
發表於 2012-3-7 09:56:33 | 只看該作者
應該是看產品應用,有的產品的確是會測 DC
17#
發表於 2013-6-4 13:18:42 | 只看該作者
近日公司產品也在過EMI EMS之安規
: C$ O9 z% U) E* M# T2 P" Q. F& o7 b' P& t- X+ |
遇到EFT測試時,卡關了 !2 o- r: o1 |& z, O- n
5 r8 d* H$ o  i- d2 X" Y
EFT由電源端進入後...MCU之USB Port與電腦端之通訊會受到干擾..不知道要如何下手來做防禦的動作
18#
發表於 2013-8-12 14:26:00 | 只看該作者
謝謝分享~推推推推推推推推
19#
發表於 2016-10-17 16:45:23 | 只看該作者
來看看大大的分享!!感謝你的無私
20#
發表於 2021-8-25 14:42:43 | 只看該作者
受益'良多
0 r- n( G- z3 A- f% G, M) z9 ~- Z3 P$ O" b2 b' X
謝謝大大的分享!!!!
您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 申請會員

本版積分規則

首頁|手機版|Chip123 科技應用創新平台 |新契機國際商機整合股份有限公司

GMT+8, 2024-6-2 08:43 AM , Processed in 0.143018 second(s), 19 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回復 返回頂部 返回列表