EFT 主要來源是因為在電力系統中有開關瞬間所產生之瞬間高壓雜訊 有時甚至到達4kv
" L! x8 L2 j- s9 V) Z: J1 X! V$ F$ E! q4 _, a( l8 Z
依據法規:IEC 61000-4-4 CNS13022-2! }( ^& {( q" Z: s( v
; x  t6 P, s* n% {; W$ w
其他我有做成的資料可以參考  O; m: i% O4 X0 }0 E, s* f6 }6 R

2 m+ X( `+ c# a6 u) C  J9 V[ 本帖最後由 cuban487 於 2007-4-11 03:30 PM 編輯 ]

本帖子中包含更多資源

您需要 登錄 才可以下載或查看,沒有帳號?申請會員

x
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空間QQ空間 騰訊微博騰訊微博 騰訊朋友騰訊朋友
收藏收藏 分享分享 頂8 踩 分享分享
2#
發表於 2007-5-8 17:12:01 | 只看該作者

EFT

想請教一個問題
1 T' k6 G% k% P0 }: |& c3 j6 ?, h' \" K  F) @
我同事說  所謂的EFT   是指在AC端   以地線為基準   朝火線打一雜訊(KV)  F% N; l+ W% r& Q
3 `! j$ ?  [: s* v- c" @' p
或是以火線為基準   朝地線打一雜訊(KV)( |$ m7 C6 K5 s7 I
9 D. n7 I- _" P8 d+ w6 E3 {6 Z
是這樣子嗎
" P, i% n9 \7 e, T5 y5 j  N. o/ r/ v2 Q
如果是這樣子   對我DC端的GND
* p2 q! p6 D: Y. S3 d" _
! N3 W/ X! t7 q( y會造成影響嗎
) ?4 C0 `3 |8 q3 b" m
* N& }+ b' S+ ^因為有一個客戶給我的報告上面寫
, x& G6 r! N0 W1 \( `EFT    VCC  1KV (指VCC打1KV)      GND   4KV(指GND打4KV)8 \; S, ^* g+ R) H7 j) m! S9 A

  I& I* T" ^2 y這報告我就不是很清楚
1 @; [) ?/ _5 ?( q我同事說這不算EFT的報告
( I; {5 Z! T6 a& c- X. t是這樣嗎: X5 ^2 I' j: c+ a7 ^; g9 _

* K, [3 r3 j2 f  C0 y
; l$ x7 ^: Z' ~- e2 e一個EMC的新手尋求解答$ ^4 c! s. `% ~! m$ w8 n6 ?
2 K) R$ }4 T% U/ L+ N8 g: i
謝謝大家
3#
發表於 2007-7-17 12:05:20 | 只看該作者
其實你同事說的這種方式也是可以測...- L" r9 p. c7 G9 i
不過Standard上所提的測試圖並沒有提到分開測試,我之前待的Lab是用L+N+PE一起測!
, H' g4 i/ W1 @& h  m比較符合standard測試...

本帖子中包含更多資源

您需要 登錄 才可以下載或查看,沒有帳號?申請會員

x
4#
發表於 2007-9-19 11:29:18 | 只看該作者

回復 #2 victor78t 的帖子

EFT的測試是將測試的干擾訊號加載到AC Line上,有各別測試每一條AC Line,也有一次加載到所有的AC Line上
7 z3 A( h' r8 k+ Q) R但看測試認證的機構的測試方法。我們自己在測試會先各別每一條AC Line先打一次,最後再一起加載打一次,每次60s
8 \% X+ Z! J. a' `- }一般的防制:1. 就看你的電源是否能將這個干擾隔離或濾除 2. 就看你的電路及零件的耐受性。7 x' E% ^9 {5 Z* H( K' g% F
不管他是加正脈波或負脈波,若電源無法阻擋,則將在電路上產生高頻高壓的短突波干擾
5#
發表於 2007-12-17 09:08:24 | 只看該作者
正好公司有相關的問題
+ s! t. s# ^$ `; O8 N3 H. W" s0 p好像不錯看的樣子 感謝大大無私付出& e4 o- B  o* B1 v! R
趕快來去看
6#
發表於 2008-1-25 15:39:26 | 只看該作者
最近正好想學習EMI方面的工作                                                            9 A5 J+ ^: k& q3 F
這份資料對我一個新手或許有幫助* d0 v4 @( ]" b2 B* A3 x, S
Thank you!!
7#
發表於 2008-2-19 09:58:56 | 只看該作者
EFT我覺得對很多產品都是很重要的- B: B5 H- t* ]3 L5 `
但也是很多RD很頭痛的一個問題
( p5 A0 D/ S3 {: ?3 d: o5 F感謝分享這麼不錯的資料
8#
發表於 2008-2-20 01:54:39 | 只看該作者
EFT算是CE EMS裡面的耐受性測試之一,主要的目的是針對透過AC
" @* [7 G2 z4 |; H8 Yline連接到外部為主(Ex.power adapter or 透過AC電源供電的設備)
; e# f& {4 v! o: y9 H! a' R7 K已法規上來說,對GND測到2KV就已經可以算是pass了,如果要更高,+ u' ?8 o) J: m: E3 k. A, r! Q
則是依照客戶的需求來做定義,至於DC的部份,法規上是不用測試的,
; }3 B( Z/ J& |1 i1 |( I0 f8 P, P另外還有一種就是針對cable(一般來說超過1.5m且連接到外部)來做測試& C9 ?/ S5 N6 r0 u# G) J
,用外部干擾電壓以輻射的方式進行干擾
9#
發表於 2008-2-26 00:34:40 | 只看該作者
剛好工作上有遇到~~
; b5 O3 y$ r+ T! l8 ?5 v$ B8 c6 u. d; V+ O2 b; Q1 [
請問 這種規格一般都是指成品階段 ~~
$ k8 Y8 n- k! G! R# L9 x( b8 @那是否有講 die level 的 , 因為我是在IC設計公司上班的 ,  所以想問問 ,4 {9 R. Q) _6 p0 {
因為就算是IC耐不了這麼高的EFT , 一樣可以從board level去解決 , ~~
6 I( ^7 V" J, r但是公司所賣的市場多是 die ~~~ , 所以有這方面的規格嗎??
10#
 樓主| 發表於 2008-3-24 10:05:17 | 只看該作者
雖然法規沒強制定義DC部分" v) a4 t. w8 c+ o! \# {: |
請問各位有人在测DC嗎??5 z! X8 \. R2 h/ R/ `3 P4 X+ u4 g
用來做公司的內部規範可以嗎??$ d3 @, M2 R$ R% H7 N# a
EUTED車燈,汽車電子儀表
11#
發表於 2008-4-30 19:53:59 | 只看該作者
看過幾次EFT測是好像都只有打AC端. _! y, G* J- F- X" c; V1 f
我還沒有看過打DC的
# a% ]" q. \8 b8 X7 o% h% X記得有依次看飛利普的安規人員打EFT一個輪迴要打8個小時~~
" r1 l+ B% l( y3 J. o6 @4 a說是菲力普安規的規定~~
$ T( [: h" S* F6 R; t真的要打這麼嚴格??
12#
發表於 2010-3-5 14:54:51 | 只看該作者
sigh,EFT是个大问题,感谢分享。
13#
發表於 2010-5-23 11:21:14 | 只看該作者
EFT測試只有打AC端,是指電源輸入交流電嗎?3 g9 Q' U; ?  E: e7 i' n
可是我們公司ic都是使用DC電源去做測試,
3 B# P+ \) w; K# _9 I這樣會有什麼差異嗎??% @% O2 X7 _2 V8 d
謝謝各位大大的分享。
14#
發表於 2010-7-26 18:39:37 | 只看該作者
感謝大大無私分享歐  真是太棒了  趕快來參考看看
( g" z; b7 ^0 f) \+ k電磁相容設計  真是一門很大的學問  尤其是它又看不見6 v9 N& U, ?, Q# i: d
一定要累積經驗
15#
發表於 2010-10-6 19:09:58 | 只看該作者
感謝你無私的奉獻----已經悶好一陣子---一直無法突破
16#
發表於 2012-3-7 09:56:33 | 只看該作者
應該是看產品應用,有的產品的確是會測 DC
17#
發表於 2013-6-4 13:18:42 | 只看該作者
近日公司產品也在過EMI EMS之安規, ]& M: v2 T' S7 L  k; K/ w

9 Q  p+ F6 g! r" M5 ]" @遇到EFT測試時,卡關了 !% j0 ]/ ~5 j* k9 H+ }

9 x4 b; J, T# {$ \3 e2 {EFT由電源端進入後...MCU之USB Port與電腦端之通訊會受到干擾..不知道要如何下手來做防禦的動作
18#
發表於 2013-8-12 14:26:00 | 只看該作者
謝謝分享~推推推推推推推推
19#
發表於 2016-10-17 16:45:23 | 只看該作者
來看看大大的分享!!感謝你的無私
20#
發表於 2021-8-25 14:42:43 | 只看該作者
受益'良多
: ~9 ^' }" M5 D9 Z0 E- @7 @; }2 S+ P- l& U$ q" F7 S
謝謝大大的分享!!!!