Chip123 科技應用創新平台

 找回密碼
 申請會員

QQ登錄

只需一步,快速開始

Login

用FB帳號登入

搜索
1 2 3 4
查看: 57030|回復: 20
打印 上一主題 下一主題

[問題求助] EFT 快速暫態叢訊測試

  [複製鏈接]
跳轉到指定樓層
1#
發表於 2007-4-11 15:08:47 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
EFT 主要來源是因為在電力系統中有開關瞬間所產生之瞬間高壓雜訊 有時甚至到達4kv
2 w  r) z0 N  _* z8 t+ G# t
' q. {5 W4 m9 p7 U$ k% Y依據法規:IEC 61000-4-4 CNS13022-2. e3 H& Z) T  U* o

7 _# x# j: b+ V: A. s8 y$ A$ }% W其他我有做成的資料可以參考
8 s. R% E/ ?9 g+ Q1 q
; \. J8 s; H7 j9 _[ 本帖最後由 cuban487 於 2007-4-11 03:30 PM 編輯 ]

本帖子中包含更多資源

您需要 登錄 才可以下載或查看,沒有帳號?申請會員

x
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空間QQ空間 騰訊微博騰訊微博 騰訊朋友騰訊朋友
收藏收藏 分享分享 頂8 踩 分享分享
2#
發表於 2007-5-8 17:12:01 | 只看該作者

EFT

想請教一個問題
5 \. Q8 e7 m7 u2 p
" W. k3 Y+ V8 g2 T我同事說  所謂的EFT   是指在AC端   以地線為基準   朝火線打一雜訊(KV)! ]3 J2 ^) F1 F, d# x8 P% J9 A
: \7 U4 n4 f3 e( @! `
或是以火線為基準   朝地線打一雜訊(KV)
" w# M+ m! J/ Z) A* E
$ R: m+ v0 B% x. ]- L是這樣子嗎
7 W) ~. x3 @2 k( ^: v( |' |, p1 n7 _" a
如果是這樣子   對我DC端的GND! D" `  O4 P8 g3 s
' L) S* d& I2 x& P$ p; U! N
會造成影響嗎
& l  B2 Y$ i( z  p: S2 O3 v0 s7 u+ G3 W5 }* l% |& I5 L! K; v
因為有一個客戶給我的報告上面寫" A9 _+ F& y' Z+ L$ k: D
EFT    VCC  1KV (指VCC打1KV)      GND   4KV(指GND打4KV)) Y2 `, `% B! c3 M" o  r
! v" Z+ Y+ `1 U
這報告我就不是很清楚/ z9 ]: Z) g" Z) i6 r! O$ ~
我同事說這不算EFT的報告, F. W, n2 e% Q) {4 D1 v( ^6 T  T' Z
是這樣嗎% R! ~: |: C3 u4 ^( L, ^

. l  o) ?, m$ I
" Z8 N2 w; v) ~2 M1 G* Z0 A一個EMC的新手尋求解答
( A4 y- P2 e/ J* I$ F6 f  [0 {8 p  C0 t
謝謝大家
3#
發表於 2007-7-17 12:05:20 | 只看該作者
其實你同事說的這種方式也是可以測...# M" t6 E7 g/ I; N) T' x; s$ R
不過Standard上所提的測試圖並沒有提到分開測試,我之前待的Lab是用L+N+PE一起測!
+ B. m1 N" Z! u2 S- P0 Y比較符合standard測試...

本帖子中包含更多資源

您需要 登錄 才可以下載或查看,沒有帳號?申請會員

x
4#
發表於 2007-9-19 11:29:18 | 只看該作者

回復 #2 victor78t 的帖子

EFT的測試是將測試的干擾訊號加載到AC Line上,有各別測試每一條AC Line,也有一次加載到所有的AC Line上% `+ t) j+ `: R* ~& m' I4 d
但看測試認證的機構的測試方法。我們自己在測試會先各別每一條AC Line先打一次,最後再一起加載打一次,每次60s% n* K9 `( F$ ?4 E* t5 Z! _; T3 G- W
一般的防制:1. 就看你的電源是否能將這個干擾隔離或濾除 2. 就看你的電路及零件的耐受性。0 a; Z" p& {8 z# R% ~3 M- L6 V
不管他是加正脈波或負脈波,若電源無法阻擋,則將在電路上產生高頻高壓的短突波干擾
5#
發表於 2007-12-17 09:08:24 | 只看該作者
正好公司有相關的問題
& G: g+ }6 N* `0 J% J' k) ?3 X/ F好像不錯看的樣子 感謝大大無私付出; V6 ?9 o4 @: N6 h4 |4 u
趕快來去看
6#
發表於 2008-1-25 15:39:26 | 只看該作者
最近正好想學習EMI方面的工作                                                            
. j" N& c+ s1 d0 k這份資料對我一個新手或許有幫助
& c8 r% s5 h8 H" H6 ?( eThank you!!
7#
發表於 2008-2-19 09:58:56 | 只看該作者
EFT我覺得對很多產品都是很重要的
( g) @  a" q3 N! h* g0 u5 d" h但也是很多RD很頭痛的一個問題
+ Y7 S1 P+ J  ]+ E; P% g4 n感謝分享這麼不錯的資料
8#
發表於 2008-2-20 01:54:39 | 只看該作者
EFT算是CE EMS裡面的耐受性測試之一,主要的目的是針對透過AC
. g( e8 q6 ]  \7 Dline連接到外部為主(Ex.power adapter or 透過AC電源供電的設備)
1 G' R7 H, N: u8 `0 {0 [; I2 ]( ^) y已法規上來說,對GND測到2KV就已經可以算是pass了,如果要更高,
& e8 x/ a* i/ c8 t0 I, [: [則是依照客戶的需求來做定義,至於DC的部份,法規上是不用測試的,1 @8 K4 F  V8 ]) h  |( H
另外還有一種就是針對cable(一般來說超過1.5m且連接到外部)來做測試# e7 j; s6 z: I
,用外部干擾電壓以輻射的方式進行干擾
9#
發表於 2008-2-26 00:34:40 | 只看該作者
剛好工作上有遇到~~" E4 i6 u. W- A7 |6 c: W

/ l4 S3 k/ M  t6 C  R2 _* Z請問 這種規格一般都是指成品階段 ~~1 w  J6 ~0 [3 h
那是否有講 die level 的 , 因為我是在IC設計公司上班的 ,  所以想問問 ,
: N6 U- ^5 w/ Y因為就算是IC耐不了這麼高的EFT , 一樣可以從board level去解決 , ~~; ~! g/ G: K6 z9 p& k5 I
但是公司所賣的市場多是 die ~~~ , 所以有這方面的規格嗎??
10#
 樓主| 發表於 2008-3-24 10:05:17 | 只看該作者
雖然法規沒強制定義DC部分7 D* p# |% F: {/ h' b% X' U/ y
請問各位有人在测DC嗎??
' y1 Q) p# F: f, I' f- d用來做公司的內部規範可以嗎??
- N; P1 P9 N2 V+ F6 x# n7 nEUTED車燈,汽車電子儀表
11#
發表於 2008-4-30 19:53:59 | 只看該作者
看過幾次EFT測是好像都只有打AC端8 m9 R0 _1 }) X6 P% q
我還沒有看過打DC的2 i( d( U3 d$ {$ n* G3 _
記得有依次看飛利普的安規人員打EFT一個輪迴要打8個小時~~9 O+ I3 n9 n$ K  a7 Q- D" M1 G; w
說是菲力普安規的規定~~
0 D. w# ^5 l6 B真的要打這麼嚴格??
12#
發表於 2010-3-5 14:54:51 | 只看該作者
sigh,EFT是个大问题,感谢分享。
13#
發表於 2010-5-23 11:21:14 | 只看該作者
EFT測試只有打AC端,是指電源輸入交流電嗎?
: {: Y4 j( g* Y9 P. p$ A! B# l可是我們公司ic都是使用DC電源去做測試,
& e5 D# \  ?( {: c, ?% o這樣會有什麼差異嗎??/ l+ N- P  d: L
謝謝各位大大的分享。
14#
發表於 2010-7-26 18:39:37 | 只看該作者
感謝大大無私分享歐  真是太棒了  趕快來參考看看1 v2 [7 i. U- M- v( k
電磁相容設計  真是一門很大的學問  尤其是它又看不見$ X$ [- E7 O9 l# z* a  ~7 x
一定要累積經驗
15#
發表於 2010-10-6 19:09:58 | 只看該作者
感謝你無私的奉獻----已經悶好一陣子---一直無法突破
16#
發表於 2012-3-7 09:56:33 | 只看該作者
應該是看產品應用,有的產品的確是會測 DC
17#
發表於 2013-6-4 13:18:42 | 只看該作者
近日公司產品也在過EMI EMS之安規. P3 r7 Y) E3 Q
! V- c. o, \; r. P- j( Q% V6 F
遇到EFT測試時,卡關了 !
6 W( o0 D7 C$ u* t9 |% @5 L4 p7 k& |+ R
EFT由電源端進入後...MCU之USB Port與電腦端之通訊會受到干擾..不知道要如何下手來做防禦的動作
18#
發表於 2013-8-12 14:26:00 | 只看該作者
謝謝分享~推推推推推推推推
19#
發表於 2016-10-17 16:45:23 | 只看該作者
來看看大大的分享!!感謝你的無私
20#
發表於 2021-8-25 14:42:43 | 只看該作者
受益'良多2 z2 ~% \3 O5 s
2 v" |( f4 T1 |3 a  B. Z3 W
謝謝大大的分享!!!!
您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 申請會員

本版積分規則

首頁|手機版|Chip123 科技應用創新平台 |新契機國際商機整合股份有限公司

GMT+8, 2024-6-19 01:51 AM , Processed in 0.141518 second(s), 18 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回復 返回頂部 返回列表