發表於 2007-4-11 15:08:47 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
EFT 主要來源是因為在電力系統中有開關瞬間所產生之瞬間高壓雜訊 有時甚至到達4kv0 |2 v, q; W) ~

" W  y* O/ ]$ Y依據法規:IEC 61000-4-4 CNS13022-2
0 m, B* ~# P, p% F5 e' `) o& e! Q2 F8 s9 x4 Y
其他我有做成的資料可以參考
  E( b* {& C! c1 G5 S0 L5 p/ O
' Y4 k5 q  b3 R+ m7 o[ 本帖最後由 cuban487 於 2007-4-11 03:30 PM 編輯 ]

本帖子中包含更多資源

您需要 登錄 才可以下載或查看,沒有帳號?申請會員

x
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空間QQ空間 騰訊微博騰訊微博 騰訊朋友騰訊朋友
收藏收藏 分享分享 頂8 踩 分享分享
2#
發表於 2007-5-8 17:12:01 | 只看該作者

EFT

想請教一個問題  |/ u- a( \+ k% \3 f  f
+ [( n/ V2 E: T& f
我同事說  所謂的EFT   是指在AC端   以地線為基準   朝火線打一雜訊(KV)
6 l7 ?$ G" L  r3 y1 w  d: b/ j& U' L! I0 ]2 j& x2 f8 @) p0 }
或是以火線為基準   朝地線打一雜訊(KV)" b6 d7 ^. f- m0 ^& z. P$ v

" @. v, C, Q0 S) \  E1 y  R: A是這樣子嗎
0 Y6 u/ ?0 G6 z$ x* ]  o3 \( J) X( k0 F+ m4 S( M
如果是這樣子   對我DC端的GND7 x, L1 D2 V6 L/ {) u( }
1 F5 i1 Y# b  F# N9 j& y# p2 a
會造成影響嗎( F8 ]0 e% Q0 I- U" M& l5 J4 b
& H8 Z5 \7 T2 }/ X& a* ^0 V( E
因為有一個客戶給我的報告上面寫! A& E- G5 o& q% w% C
EFT    VCC  1KV (指VCC打1KV)      GND   4KV(指GND打4KV); g  y: I. V: _7 A8 h

) t8 j; a+ z0 P! D( x6 Y/ z這報告我就不是很清楚9 x$ X" @. ?1 [  [+ B
我同事說這不算EFT的報告5 K8 }. z4 T% {: f& d+ c
是這樣嗎
. K+ i* W% \9 A3 J, q8 S) V% I  c# @* K1 Z' I! J
4 w( z6 }1 d; f4 K' [+ ~( ~& u
一個EMC的新手尋求解答9 x" a% f8 k8 Q0 b% }
5 v& ^% {; W7 }4 ]
謝謝大家
3#
發表於 2007-7-17 12:05:20 | 只看該作者
其實你同事說的這種方式也是可以測..., u7 p3 |- T$ {# n" l! u- p6 U
不過Standard上所提的測試圖並沒有提到分開測試,我之前待的Lab是用L+N+PE一起測!$ O+ [- S: j& |3 G9 a' F3 G
比較符合standard測試...

本帖子中包含更多資源

您需要 登錄 才可以下載或查看,沒有帳號?申請會員

x
4#
發表於 2007-9-19 11:29:18 | 只看該作者

回復 #2 victor78t 的帖子

EFT的測試是將測試的干擾訊號加載到AC Line上,有各別測試每一條AC Line,也有一次加載到所有的AC Line上. j( q3 W" c9 V3 @
但看測試認證的機構的測試方法。我們自己在測試會先各別每一條AC Line先打一次,最後再一起加載打一次,每次60s$ z* X9 m, z( E" J- G
一般的防制:1. 就看你的電源是否能將這個干擾隔離或濾除 2. 就看你的電路及零件的耐受性。  [* t, e5 q- v- d- x
不管他是加正脈波或負脈波,若電源無法阻擋,則將在電路上產生高頻高壓的短突波干擾
5#
發表於 2007-12-17 09:08:24 | 只看該作者
正好公司有相關的問題
/ j; d  z9 |! B! N1 |好像不錯看的樣子 感謝大大無私付出
2 v1 b1 M; x% N$ U7 f趕快來去看
6#
發表於 2008-1-25 15:39:26 | 只看該作者
最近正好想學習EMI方面的工作                                                            ! ], Q6 J0 n5 I" @9 f: T
這份資料對我一個新手或許有幫助' @& \: ^; q0 _5 R4 B" j* Z0 A
Thank you!!
7#
發表於 2008-2-19 09:58:56 | 只看該作者
EFT我覺得對很多產品都是很重要的
) U/ r' T9 L) K% H但也是很多RD很頭痛的一個問題
/ ?, i2 Z  `, `& U1 W) I" f感謝分享這麼不錯的資料
8#
發表於 2008-2-20 01:54:39 | 只看該作者
EFT算是CE EMS裡面的耐受性測試之一,主要的目的是針對透過AC
6 V% u$ c  K  {! Jline連接到外部為主(Ex.power adapter or 透過AC電源供電的設備)
5 E+ n% k3 V  ^/ i$ D已法規上來說,對GND測到2KV就已經可以算是pass了,如果要更高,/ k4 G- T( |( _, \1 m
則是依照客戶的需求來做定義,至於DC的部份,法規上是不用測試的,( ~4 \7 E9 ?$ y$ i, K
另外還有一種就是針對cable(一般來說超過1.5m且連接到外部)來做測試. h$ Q- ^7 l/ |7 ^) {" v
,用外部干擾電壓以輻射的方式進行干擾
9#
發表於 2008-2-26 00:34:40 | 只看該作者
剛好工作上有遇到~~
* p' U" c9 y2 O8 Y% |/ w1 K7 i
; k8 }6 z( `, t) D: s' y1 _5 E請問 這種規格一般都是指成品階段 ~~
* i# V! S% l/ R6 [" [: ^那是否有講 die level 的 , 因為我是在IC設計公司上班的 ,  所以想問問 ,8 O, o- h0 b! T0 q2 a, S2 V
因為就算是IC耐不了這麼高的EFT , 一樣可以從board level去解決 , ~~6 C4 \0 i$ n- b6 `
但是公司所賣的市場多是 die ~~~ , 所以有這方面的規格嗎??
10#
 樓主| 發表於 2008-3-24 10:05:17 | 只看該作者
雖然法規沒強制定義DC部分
2 H- d0 Z7 u8 D- J6 L. g請問各位有人在测DC嗎??9 N: T' F& c, I( L& P6 I
用來做公司的內部規範可以嗎??
# p( E" d2 u& v* ZEUTED車燈,汽車電子儀表
11#
發表於 2008-4-30 19:53:59 | 只看該作者
看過幾次EFT測是好像都只有打AC端
0 w" {0 K3 ]6 l4 x我還沒有看過打DC的. `  s! ~' @' ^9 U1 }: h
記得有依次看飛利普的安規人員打EFT一個輪迴要打8個小時~~( j7 n6 L( Y9 m
說是菲力普安規的規定~~
3 q) ~$ D! [% J( U9 C+ S9 g* J真的要打這麼嚴格??
12#
發表於 2010-3-5 14:54:51 | 只看該作者
sigh,EFT是个大问题,感谢分享。
13#
發表於 2010-5-23 11:21:14 | 只看該作者
EFT測試只有打AC端,是指電源輸入交流電嗎?
! i$ i) g+ o4 O2 ^$ w可是我們公司ic都是使用DC電源去做測試,/ }/ P- U' |4 d8 x4 C
這樣會有什麼差異嗎??& _. U2 ~' `0 Y7 ^; U- n) U4 O5 I
謝謝各位大大的分享。
14#
發表於 2010-7-26 18:39:37 | 只看該作者
感謝大大無私分享歐  真是太棒了  趕快來參考看看( h' r* t5 `* c- s3 F
電磁相容設計  真是一門很大的學問  尤其是它又看不見
# M8 k8 J" b) ~& o% d一定要累積經驗
15#
發表於 2010-10-6 19:09:58 | 只看該作者
感謝你無私的奉獻----已經悶好一陣子---一直無法突破
16#
發表於 2012-3-7 09:56:33 | 只看該作者
應該是看產品應用,有的產品的確是會測 DC
17#
發表於 2013-6-4 13:18:42 | 只看該作者
近日公司產品也在過EMI EMS之安規$ }! N* Y; u: K+ v

5 u1 Y( ?3 C2 i2 ^. ]- r- F# i  |: m: _遇到EFT測試時,卡關了 !% j% j1 q( r. _; X
$ Y4 V! J6 A2 `
EFT由電源端進入後...MCU之USB Port與電腦端之通訊會受到干擾..不知道要如何下手來做防禦的動作
18#
發表於 2013-8-12 14:26:00 | 只看該作者
謝謝分享~推推推推推推推推
19#
發表於 2016-10-17 16:45:23 | 只看該作者
來看看大大的分享!!感謝你的無私
20#
發表於 2021-8-25 14:42:43 | 只看該作者
受益'良多
0 D% H" ?1 k- I9 S
- f; K5 k8 R: T! K1 Q7 [謝謝大大的分享!!!!
您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 申請會員

本版積分規則

首頁|手機版|Chip123 科技應用創新平台 |新契機國際商機整合股份有限公司

GMT+8, 2024-6-2 09:26 AM , Processed in 0.131017 second(s), 19 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回復 返回頂部 返回列表