Chip123 科技應用創新平台

 找回密碼
 申請會員

QQ登錄

只需一步,快速開始

Login

用FB帳號登入

搜索
1 2 3 4
查看: 7318|回復: 4
打印 上一主題 下一主題

[問題求助] 非直接電擊SURGE

  [複製鏈接]
跳轉到指定樓層
1#
發表於 2007-3-14 08:45:13 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
SURGE為高能量,具數kV之相對低頻暫態信號。/ }" ~6 w& y4 W7 u+ P1 O. T  v

7 d7 Y/ x/ j7 d) q* w' n雷擊是每天都會發生,全世界約44,000個暴風雨中心約會有八佰萬次的雷擊。也就是說每秒有100次的放電。在航空器上的測量及記錄顯示約每1,000個飛航時數就會有一次雷擊。
3 [7 a; {1 o8 K$ b+ Z/ N5 L許多行業的產品組裝及完成都依靠現代電子裝備。最常見的故障原因為過電壓,其可能是由設備本身的開關動作或如雷擊之環境放電。為了不使此種過電壓造成電子設備損壞,通常會在電子設備的輸入及輸出裝置保護元件及線路。3 h0 I) o( t' ^! B& k4 B  d: j% f
消費性電子產品,例如電視的天線埠,電話,傳真機都會被環境放電干擾。由於這些設備本身功率不高,故被干擾的現象更為明顯。為了保謢這些設備免於故障,就會裝設保護元件及線路。也因此,必須實施某些測試以確認這些線路確實有效。
# ]8 t% x4 F  k除了電擊外,開關動作也會產生高能量的脈級- E* U& _' W8 ?

% r) w& j1 y& Z; q) P[ 本帖最後由 cuban487 於 2007-4-11 04:07 PM 編輯 ]
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空間QQ空間 騰訊微博騰訊微博 騰訊朋友騰訊朋友
收藏收藏 分享分享 頂1 踩 分享分享
2#
 樓主| 發表於 2007-4-10 17:58:12 | 只看該作者

回復 #1 cuban487 的帖子

SURGE 又可分為組合波 和通信波
8 [$ e: }3 W8 P0 w) v法規IEC 61000-4-5中規定組合波包含了開路電壓(1.2  I+ b$ A8 ]* W: B6 v
/50uS)與點路電流波型(8/20us)
7 [( J8 O& |  C
) c. D  I- J% T1 P而通信波就是用於關於通信設備的專用測試測試時需要CDN來耦合
3#
發表於 2009-6-4 10:29:28 | 只看該作者

IEC 61000-4-5 的 tolerance 規定

關於此規範61000-4-5當中對於開路電壓(1.2/50us)與短路電流(8/20us)波形的Peak值,其所訂定的寬容度是幾個%?
4#
 樓主| 發表於 2009-6-9 10:46:21 | 只看該作者
10%誤差值
您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 申請會員