RS-485 防雷擊電路
想請教各位前輩!!!
5 ~& Y8 J; A/ C: C. _- k' q0 B
一般通訊保護電路(如:RS-485),在傳輸腳兩端都會接上兩級的保護電路。
/ }( y. F" u8 q5 W# \: \
下圖是我在大路網站搜尋到的資料,而在第一級電路的元件由三個放電管並聯組成的,
6 T) ~, ]6 w) o: g& ]
第二級保護元件是由TVS組成的~
! T( G7 N$ x; L: g' \* t" f% [5 c
. f7 X1 C4 R0 Y x0 P
) ]" P+ F1 `7 r4 I( \& |: r2 i
小弟的問題是,假使這個通訊保護電路不使用第一級的保護電路,不知道是否能通過
! Y6 z f( g6 N/ x9 g; d. {
IEC-61000-4-5標準規範呢? 煩請各位大大指教~~
作者:
AE9712
時間:
2008-10-19 10:36 PM
那就要看你的Surge能量是多少,以及TVS可以耐受到什麼程度,不過一般是不可能的,因為你是RS-485,另外TVS target to ESD normally!
+ B3 k& {- z" _" y0 d) T& f/ L
FYR!
) l" v: c% a# _. D2 E7 V
AE9712
作者:
alienwarejian
時間:
2015-5-10 03:29 PM
只使用TVS管就行了