發表於 2008-10-4 11:20:28 | 只看該作者 回帖獎勵 |正序瀏覽 |閱讀模式
大家是否有遇到過雜訊干擾是因為馬達啟動瞬間所造成5 w4 ]# J- \4 O
待測物是人機介面上的面板..是否有相關聯的測試
; s9 A/ r4 p1 i; X: X目前是以EFT來模擬
( [6 l$ }- G- R# d$ S" R' n是否有人可以提供意見
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空間QQ空間 騰訊微博騰訊微博 騰訊朋友騰訊朋友
收藏收藏 分享分享 頂1 踩 分享分享
2#
發表於 2008-10-14 09:54:32 | 只看該作者
如果是馬達啟動的瞬間而造成的雜訊干擾,通常會由電源端這進到主板8 U. }  @4 _* b( @* {
樓主是否可以先確認雜訊進入的點,這樣也許較好判別4 i! D3 ~( f# m% a& x1 ~+ h

% o) q; v3 U! y2 O( B如果是電源端進的話,可能是您電源端的雜訊抑制不足
. j7 f$ C1 ?/ M0 X/ F8 L$ k+ [1 e可使用突波吸引器類(VARISTOR)的產品做保護" x" S6 O/ X. b( |5 s0 M
或是POWER端的EMI FILTER
# @  j. E# U$ l1 |' q% o  k, _; U
/ |  F: S, f; i' k4 G2 ?" t: j若樓主想了解相關資訊,可以MAIL給小弟# N+ _3 T7 z: f/ @6 u% r& M( |
小弟MAIL:andy@sfi.com.tw