發表於 2007-4-11 15:08:47 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
EFT 主要來源是因為在電力系統中有開關瞬間所產生之瞬間高壓雜訊 有時甚至到達4kv
5 T  x& K, g0 [* I' }' l: ^- A" i
依據法規:IEC 61000-4-4 CNS13022-2! c: v  u4 L* C

& i. ^. A/ W$ O% e3 }3 L% p  f其他我有做成的資料可以參考
) s/ T# i  |$ z$ h8 r* ~+ @! P. P9 W, F. ^$ Q& M
[ 本帖最後由 cuban487 於 2007-4-11 03:30 PM 編輯 ]

本帖子中包含更多資源

您需要 登錄 才可以下載或查看,沒有帳號?申請會員

x
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空間QQ空間 騰訊微博騰訊微博 騰訊朋友騰訊朋友
收藏收藏 分享分享 頂8 踩 分享分享
2#
發表於 2007-5-8 17:12:01 | 只看該作者

EFT

想請教一個問題
& e# O# d5 L& s2 w0 }
7 K( Z. b( p, E我同事說  所謂的EFT   是指在AC端   以地線為基準   朝火線打一雜訊(KV)
/ j! z  _* I! J5 w6 d" f  e$ p- d0 }  W) r. m
或是以火線為基準   朝地線打一雜訊(KV)
3 ^# t1 s3 q& i5 O/ _# ]3 [' A
7 R" n% [& f6 W) h! q是這樣子嗎
' s; v, d" d0 |0 X. j' d* c: C/ v7 b' P5 }
如果是這樣子   對我DC端的GND
' ?$ Y0 q$ a% B( E$ ?; t1 i1 E7 J! |; W' j( i6 y: `# Z0 Y
會造成影響嗎; i6 \2 ?+ U5 ?  i

: L! U  `' ^& w5 x* H" c因為有一個客戶給我的報告上面寫% ~+ V2 l& I# H' X+ M) l% h
EFT    VCC  1KV (指VCC打1KV)      GND   4KV(指GND打4KV)
- j  Z( A: t2 O! Q/ G8 |1 x1 [4 [8 [( s) \- @9 K
這報告我就不是很清楚
& e, b( Q$ h' d) k  W我同事說這不算EFT的報告- f: e; o' i% @/ M$ X
是這樣嗎
  p0 @5 l4 ?: Z1 L2 P! d, t
$ G; z5 O' J2 N. F1 _4 e+ T, g2 v  h
一個EMC的新手尋求解答
5 g% j# P/ f2 u5 ]( Z5 H# ~
6 F( e3 W: O; h! I* p謝謝大家
3#
發表於 2007-7-17 12:05:20 | 只看該作者
其實你同事說的這種方式也是可以測...
" h- }( U: @) V5 h. O% ~不過Standard上所提的測試圖並沒有提到分開測試,我之前待的Lab是用L+N+PE一起測!
. F; \& a; I' ~, h8 o6 s$ b比較符合standard測試...

本帖子中包含更多資源

您需要 登錄 才可以下載或查看,沒有帳號?申請會員

x
4#
發表於 2007-9-19 11:29:18 | 只看該作者

回復 #2 victor78t 的帖子

EFT的測試是將測試的干擾訊號加載到AC Line上,有各別測試每一條AC Line,也有一次加載到所有的AC Line上
% G0 x0 {- I' j但看測試認證的機構的測試方法。我們自己在測試會先各別每一條AC Line先打一次,最後再一起加載打一次,每次60s
/ `( u) [& }6 L8 ?) n  f% G+ J一般的防制:1. 就看你的電源是否能將這個干擾隔離或濾除 2. 就看你的電路及零件的耐受性。% A/ f4 n/ m7 S7 e
不管他是加正脈波或負脈波,若電源無法阻擋,則將在電路上產生高頻高壓的短突波干擾
5#
發表於 2007-12-17 09:08:24 | 只看該作者
正好公司有相關的問題
! D# [& L& S, @$ Z; B6 P6 v1 l好像不錯看的樣子 感謝大大無私付出
* r! S  |2 O1 K2 O. P趕快來去看
6#
發表於 2008-1-25 15:39:26 | 只看該作者
最近正好想學習EMI方面的工作                                                            
* j7 i6 m! a" H* e這份資料對我一個新手或許有幫助8 Y. z& U  {6 p: R2 E- j
Thank you!!
7#
發表於 2008-2-19 09:58:56 | 只看該作者
EFT我覺得對很多產品都是很重要的
0 f' L$ q# T& g% g6 L" C$ c但也是很多RD很頭痛的一個問題7 N2 V7 m  ]7 M1 f4 F
感謝分享這麼不錯的資料
8#
發表於 2008-2-20 01:54:39 | 只看該作者
EFT算是CE EMS裡面的耐受性測試之一,主要的目的是針對透過AC ; l6 i& o" Z7 c8 X
line連接到外部為主(Ex.power adapter or 透過AC電源供電的設備)
! q0 M8 K' R5 _3 I' @# p已法規上來說,對GND測到2KV就已經可以算是pass了,如果要更高," d# M! f# G: ~4 t! t9 Q
則是依照客戶的需求來做定義,至於DC的部份,法規上是不用測試的,$ w; v  y# V) X% k5 v
另外還有一種就是針對cable(一般來說超過1.5m且連接到外部)來做測試
  \4 r, M. N7 B,用外部干擾電壓以輻射的方式進行干擾
9#
發表於 2008-2-26 00:34:40 | 只看該作者
剛好工作上有遇到~~
+ X# E8 E) `3 m  F. `' p) A( f: I  Y: F% s1 y( U
請問 這種規格一般都是指成品階段 ~~# e/ d* e  c, i2 ^, ?
那是否有講 die level 的 , 因為我是在IC設計公司上班的 ,  所以想問問 ,, B+ C2 @. h4 H& |* q# P: C3 m7 B0 J
因為就算是IC耐不了這麼高的EFT , 一樣可以從board level去解決 , ~~* X  ~2 H( E6 ~( Z( a4 ]
但是公司所賣的市場多是 die ~~~ , 所以有這方面的規格嗎??
10#
 樓主| 發表於 2008-3-24 10:05:17 | 只看該作者
雖然法規沒強制定義DC部分
. x9 a2 a+ e" S3 J4 y8 d! p請問各位有人在测DC嗎??
* }4 E% q1 J1 U4 Z用來做公司的內部規範可以嗎??; D1 F+ K+ l& [, p. V) r- q
EUTED車燈,汽車電子儀表
11#
發表於 2008-4-30 19:53:59 | 只看該作者
看過幾次EFT測是好像都只有打AC端
, s$ k7 I  C- u; r: w5 b我還沒有看過打DC的
5 {" Z" X/ a& I* B$ `7 F1 _記得有依次看飛利普的安規人員打EFT一個輪迴要打8個小時~~) R* Q- Y1 Z; o" K
說是菲力普安規的規定~~; m4 r7 D3 t4 j$ b6 }! P
真的要打這麼嚴格??
12#
發表於 2010-3-5 14:54:51 | 只看該作者
sigh,EFT是个大问题,感谢分享。
13#
發表於 2010-5-23 11:21:14 | 只看該作者
EFT測試只有打AC端,是指電源輸入交流電嗎?
# T7 |8 M7 Q( e5 }2 O可是我們公司ic都是使用DC電源去做測試,
, t1 O' Z/ Z8 B- f7 z這樣會有什麼差異嗎??
& K" P1 @* G* h; x: k. X( J6 o謝謝各位大大的分享。
14#
發表於 2010-7-26 18:39:37 | 只看該作者
感謝大大無私分享歐  真是太棒了  趕快來參考看看# R' H$ o" c! z3 a
電磁相容設計  真是一門很大的學問  尤其是它又看不見  F! f* Q0 C4 t+ b" y& w! |, h. |5 a* t
一定要累積經驗
15#
發表於 2010-10-6 19:09:58 | 只看該作者
感謝你無私的奉獻----已經悶好一陣子---一直無法突破
16#
發表於 2012-3-7 09:56:33 | 只看該作者
應該是看產品應用,有的產品的確是會測 DC
17#
發表於 2013-6-4 13:18:42 | 只看該作者
近日公司產品也在過EMI EMS之安規7 L" ?( ~# D$ f+ m  P, F9 `7 e

% L3 W8 |1 E- u% \; R遇到EFT測試時,卡關了 !# u; X0 [. r! _' [, Q+ K
; N3 Z% L- G7 {
EFT由電源端進入後...MCU之USB Port與電腦端之通訊會受到干擾..不知道要如何下手來做防禦的動作
18#
發表於 2013-8-12 14:26:00 | 只看該作者
謝謝分享~推推推推推推推推
19#
發表於 2016-10-17 16:45:23 | 只看該作者
來看看大大的分享!!感謝你的無私
20#
發表於 2021-8-25 14:42:43 | 只看該作者
受益'良多) h, ?: k: T9 F( ^$ c6 A) c0 n  n) y5 x
0 `% @! G$ p; l; y. @
謝謝大大的分享!!!!
您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 申請會員

本版積分規則

首頁|手機版|Chip123 科技應用創新平台 |新契機國際商機整合股份有限公司

GMT+8, 2024-5-2 10:43 PM , Processed in 0.118007 second(s), 18 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回復 返回頂部 返回列表